• 在线提问请问专家:

    请问专家: 1、在钢筋2009中,如图中所示,两连梁之间的暗柱内还要不要把剪力墙再画上,画与不画钢筋量有区别吗? 2、还是如图所示,图中两暗柱之间的连梁,其侧面钢筋还要不要再专门输入,输入和不输入的区别在哪里?这个连梁的侧面钢筋如果没有明确标注,请问规格是随暗柱的水平筋吗? 谢谢!

    连梁

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、要将剪力墙画上,剪力墙结构中构件绘制要遵循一个原则:有暗柱的地方必须有剪力墙,这样才能保证钢筋量的正确计算。 2、如果如图连梁下没有剪力墙图元的话,短肢结构,那么连梁侧面钢筋是一定要输入的,不输入就不会计算侧面钢筋,规格随水平相交的剪力墙水平分布筋属性。