meimeixiaofeima 2011-06-09 09:18:58 | 陕西省 钢筋算量GGJ2013 | 454查看 1回答
在线提问请问专家:
请问专家: 1、在钢筋2009中,如图中所示,两连梁之间的暗柱内还要不要把剪力墙再画上,画与不画钢筋量有区别吗? 2、还是如图所示,图中两暗柱之间的连梁,其侧面钢筋还要不要再专门输入,输入和不输入的区别在哪里?这个连梁的侧面钢筋如果没有明确标注,请问规格是随暗柱的水平筋吗? 谢谢!
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、要将剪力墙画上,剪力墙结构中构件绘制要遵循一个原则:有暗柱的地方必须有剪力墙,这样才能保证钢筋量的正确计算。 2、如果如图连梁下没有剪力墙图元的话,短肢结构,那么连梁侧面钢筋是一定要输入的,不输入就不会计算侧面钢筋,规格随水平相交的剪力墙水平分布筋属性。
2011-06-09 11:30:17
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看