bujun1028 2011-06-09 18:03:12 | 江苏省 其他专业 | 1192查看 4回答
水泥搅拌桩计算问题
请问大师,图纸中只说明水泥搅拌桩的桩端持力层为4层,桩端进入持力层深度≥0.70m,招标文件中的预算分桩长为3.5m、4.8m及10.0m,不知道这怎么来的?怎么会出现三种桩长?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳桩端要求进入持力层深度不小于0.7,要看地质勘察报告上的持力层的深度了,由此来计算桩的长度。
2011-06-09 21:08:23
-
因为地下的各种土层不是在一个平面上的,桩端要求进入持力层深度不小于0.7,你要找到地质勘察报告,看报告上面持力层的深度情况,再计算三种长度桩的数量。
2011-06-09 18:27:43
-
地质不同桩长就不同
2011-06-09 18:45:06
-
答:持力层有4层,那么可能的桩长有三种,只要你按三种桩长各报价就行了。
2011-06-09 18:48:51