Feng 2011-06-10 20:22:17 | 云南省 钢筋算量GGJ2013 | 1110查看 3回答
剪力墙定义问题
求教下下面这个地下室剪力墙定义? 人防区没有标注的剪力墙是不是按照人防区配筋表找对应宽度的定义还是按照上部结构的剪力墙进行定义,那暗柱部分怎么办? 普通地下室区域的剪力墙是不是按照普通地下室区域区配筋表找对应宽度的定义还是按照上部结构的剪力墙进行定义,那暗柱部分怎么办? -9.00~7.4有剪力墙结构图 也都标注了,底下注:(注:本图范围内与本栋混凝土墙相连的其它混凝土墙或柱详见地下室施工图。) 但是地下室有一大部分的墙都是没有标注是型号的。 是不是地下室带上部结构的竖向构件都按照-9.0~7.00的定义,暗柱部分也要一样吗?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳按你的理解就是正确的,已说明或标注的就按标注,没有标注的按上部竖向构件-9.0~7.00的定义,暗柱部分也一样的。
2011-06-11 06:01:18
-
支持鸿雁的答复
2011-06-11 08:22:19
-
你 再看一下地上图纸是否有说明,一般人防墙体与地下室墙体有编号的按编号配筋,没有编号的就是从地上伸下来,暗柱也是一样的。
2011-06-10 22:02:53
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看