realfox@126.com 2011-06-10 23:57:47 | 陕西省 钢筋算量GGJ2013 | 1086查看 3回答
栏板的钢筋必须是双层双向的吗
1、定义栏板的时候钢筋前边都加了(2),图上并没有说明是双层的 2、如果是双层的那拉筋怎么设置,贯通栏板与压顶 3、楼面板的垂直弯折钢筋上注明是上部板钢筋,我在栏板定义时还需要再定义垂直钢筋吗
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳栏板的钢筋不是必须是双层双向的,好多的挑檐的栏板都是单层钢筋。 1、定义栏板的时候钢筋前边都加了(2)当是单层时,可以把(2)改成(1) 2、如果是双层的,如果没有特殊说明时,可以按比垂直和水平筋间距大一倍的间距来处理。 3、如果是板的钢筋弯折来作为栏板的钢筋时,在栏板定义时就不需要再定义垂直钢筋了。 栏板上有个压顶,这个压顶可以用压顶来定义,当然,也可以按按你所说的来定义,我们用软件的目的就是算量,不管用什么办法用什么样的构件算,能算出量为目的。
2011-06-11 00:38:41
-
1、定义栏板的时候钢筋前边都加了(2),图上并没有说明是双层的.不一定的,也有单层的。具体得根据设计 图输入。 2、如果是双层的那拉筋怎么设置,贯通栏板与压顶。用栏板不好画,可以用剪力墙来画。 3、楼面板的垂直弯折钢筋上注明是上部板钢筋,我在栏板定义时还需要再定义垂直钢筋吗。噢那是板筋锚固栏板内。
2011-06-11 08:06:32
-
要根据设计图纸而定,是否是双层双向。 拉筋、垂直钢筋的布置,按照设计给定的钢筋图进行布置和信息输入。 如果觉得有误,自己使用“钢筋三维”功能,进行钢筋布置状况查看。然后自己更改即可。
2011-06-11 07:34:03
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看