剪力墙结构的钢筋含量
如题 , 17层剪力墙结构住宅,带地下室筏板基础。三级抗震。层高2.9m 占地590m2..。总面积11343m2 除地下室其余层墙钢筋 c8-200 我算的含量是45kg/m2 是不是有点低
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳钢筋的含量是没有一个标准的,只要你没有少算量,你就不要管它的钢筋含量多与少了,你要相信自己。
2011-06-13 07:02:20
-
你好 应该有些构件你少算或漏算了,含量应该在50公斤是正常的
2011-06-11 22:18:58
-
你好:17层剪力墙结构住宅含量是45kg/m2也差不多了。河北地区的含量偏小。
2011-06-12 07:59:35
-
含量应该在50公斤是正常的
2011-06-12 14:46:11
-
有点不高,但也正常,不要过分相信经验数据,那个只能参考,以实际计算量为准
2011-06-12 22:09:56
-
框支剪力墙结构的商宅,地下1层,地上15层,地上1、2层是底商,以上是剪力墙结构的住宅,基础形式是筏基,那么在河北省一般单方钢筋含量是多少?
-
地下三层,地上31层,6层以下为框支结构,5层为转换层,6层以上为剪力墙结构,筏板基础,高为2米,钢筋为三级钢。请问这样的结构钢筋含量一般为多少?
-
本工程结构类型是框支剪力墙,地下一层,地上15层再加1层机房层,建筑总面积22276平米,其中一二层是商铺,3层以上是住宅,基础形式是变截面筏板基础。请问钢筋的单方含量一般是多少??
-
我的是10776平的剪力墙结构的建筑,有地下一层筏板基础,目前已把所有的剪力墙板暗柱暗梁连梁框梁砌体加筋都画完,目前钢筋49.5公斤,请问我算的钢筋少吗?二次结构还没有画。