孟某 2011-06-12 22:13:28 | 山东省 其他专业 | 1508查看 3回答
框剪高层楼面板上暗梁怎样布置
板上暗梁与板面钢筋交接,板面钢筋是应该放在暗梁下筋的上头还是在暗梁钢筋的下面??求指教!!! 有何依据??
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:应该是板在主筋在上下的外侧,因为你说的是暗梁。如果不是暗梁底筋要布置在梁筋的内侧。
2011-06-13 06:58:23
-
板面钢筋是应该放在暗梁上筋的上头,依据梁支撑板
2011-06-12 22:48:52
-
板面暗梁不能做为板的支座,它只是对板局部的加强,所以板筋在暗梁内不得断开,应依次分别布置。暗梁部位同向板筋不布。
2011-06-14 09:51:55
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看