Feng 2011-06-13 10:06:20 | 云南省 钢筋算量GGJ2013 | 1771查看 2回答
暗柱钢筋设置
下面的这两个个暗柱 怎么设置 箍筋1 和箍筋2 怎么设置? 拉筋1 和拉筋2 怎么设置?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
你好:图1中直接定义箍筋1和箍筋2以及拉筋1、拉筋2,要注意的是箍筋1是B12-100。其他的是B10-100,还有箍筋1里有个水平向拉筋和内箍要在其他箍筋里定义;拉筋也要定义为B12-100。内箍是B10-100。 图2中是个约束边缘构件,箍筋全部可以在其他箍筋里输入。因为两个箍筋的间距和规格不同。 只有看清楚集中标注与原位标注里的钢筋信息就对了。 最好要加一点分,正忙着呢。
2011-06-13 10:19:28
-
你好,定义暗柱属性时,在属性栏的12项是其它箍筋的设置,你可以在这里设置箍筋如图所示:你的第一个图箍筋可以选择四个弯钩,第二个图箍筋可以选择五个弯钩,选择相应的箍筋后,点击确定,再输入箍筋的尺寸即可。
2011-06-13 10:33:06