wo 2011-06-13 17:29:15 | 北京市 钢筋算量GGJ2013 | 787查看 4回答
板的钢筋 所有非拉通板块
板图纸标有:所有非拉通板块均增加?8@200(150)温度筋,间距同相应板块上铁,温度筋与受力筋搭接长度为250mm.,请问专家 这句话 “所有非拉通板块”指的是什么意思,(板图纸中,板的配筋没有面筋只有底筋)问题补充:请问 我理解这句话的意思就是 如果 板上没有面筋的 都应配置 温度筋 对吗 ,应该是哪一部分布置温度筋呢
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳应该是所有板都应该布置温度筋,直接定义钢筋,布置完后在属性中修改为温度筋。
2011-06-13 17:45:30
-
在未配筋的板面层布置温度筋,即板的上部只有负筋时,(板面层即便没有通长筋也要有支座负筋吧)则按照A8-(间距应按照同方向负筋间距)定义受力筋面筋,自定义范围布置温度钢筋在四周负筋之间即可。同时要对计算设置中的搭接进行调整,如图:
2011-06-13 17:30:45
-
答:“所有非拉通板块”就是面筋未拉通的意思,因为在一块板内底筋不可能不拉通。未拉通的只能是该板布置了负筋,这样布置温度筋时就8@200(150)两两连接负筋。如果是双层双向的板就不用布置温度筋了。
2011-06-13 17:50:50
-
温度筋就是梁上负筋与负筋之间的连接钢筋,因负筋没有拉通就用温度筋拉通连接。
2011-06-13 18:59:09
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看