• 框架柱箍筋计算问题

    柱子箍筋计算时层高是4m,梁高800,箍筋是A10@100/200,计算出来的结果是57根,就是按照A10@100计算也才是41根才对呀?请高手指教。Ceil(1034/100)+1+Ceil(2017/100)+1+Ceil(800/100)+Ceil(3099/200)-1=57
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你这个柱子是不是首层的啊.. 首层的柱是要算上基础层层高的 如果不是首层,那你这个计算式明显错误的 非加密区不可能有3099 那就应该是对的..

    2011-06-13 21:46:02 

  • 你好 你的柱子箍筋明显与你描述的不符合 Ceil(1034/100)+1+Ceil(2017/100)+1+Ceil(800/100)+Ceil(3099/200)-1=57 这可不仅仅是层高4m可

    2011-06-13 21:40:21 