凌波微步 2011-06-13 21:39:32 | 江苏省 钢筋算量GGJ2013 | 450查看 2回答
框架柱箍筋计算问题
柱子箍筋计算时层高是4m,梁高800,箍筋是A10@100/200,计算出来的结果是57根,就是按照A10@100计算也才是41根才对呀?请高手指教。Ceil(1034/100)+1+Ceil(2017/100)+1+Ceil(800/100)+Ceil(3099/200)-1=57
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你这个柱子是不是首层的啊.. 首层的柱是要算上基础层层高的 如果不是首层,那你这个计算式明显错误的 非加密区不可能有3099 那就应该是对的..
2011-06-13 21:46:02
-
你好 你的柱子箍筋明显与你描述的不符合 Ceil(1034/100)+1+Ceil(2017/100)+1+Ceil(800/100)+Ceil(3099/200)-1=57 这可不仅仅是层高4m可
2011-06-13 21:40:21
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看