Leo123 2011-06-13 21:46:55 | 广西壮族自治区 其他专业 | 2753查看 3回答
烟囱、水塔、独立筒仓脚手架的计算规则
定额的脚手架计算规则的这一句话如何解释? 3.1烟囱、水塔、独立筒仓脚手架,分不同内径,按室外地坪至顶面高度,套相应定额子目。水塔、独立筒仓脚手架按相应的烟囱脚手架。 如果一个水塔的的壁厚为200mm,壁中直径为3800mm,室外地坪至顶面高度为10m,那是不是这样算:(3.8-0.2)*3.14*10?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
按内径计算工程量,是按你的公式计算。
2011-06-13 21:54:02
-
不是那样的,烟囱、水塔、独立筒仓脚手架工程量计算是按座来计算的,内径和高度是选择定额的范围。
2011-06-13 23:15:30
-
如图。你举的例子套01090039。工程量是一座。需要换算,即定额人工R*1.11
2011-06-14 13:34:33
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看