• 金属软管预留问题

    请问下高手,卫生间吊顶高度为2400mm,楼层高度为2900mm,现在吊顶上安装灯具,请问金属软管需要多少?有预留量吗?还有每根电线下来需要多长?谢谢了!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    这个要看设计,首先要明确你的配管是明配还是暗配,若暗配管,金属软管长度从楼板计算到吊顶;若明配,规范一般要求配管在吊顶上300mm左右,因此金属软管计算工程量为300,套500以内项目。同时提醒你注意:金属软管根据施工验收规范规定,不得大于1.2米;特别提示:你看看定额,500mm以内的每米安装基价相当高,1000mm以内基价要低很多,这也就是提醒你:在审核施工单位预算时,可能你给他的金属软管算了较多工程量量,并且每根长度都是600mm,但是不如给他算成500mm的结算的钱多。一个高手,往往不是量上做文章,价格的把握和定额的理解大有文章。

    2011-06-16 17:55:38 

  • 卫生间吊顶高度为2400mm,楼层高度为2900mm,现在吊顶上安装灯具,金属软管一般需要0.5--1米就行了。每根电线下来需要0.5米左右就可以了。

    2011-06-14 05:09:02 

  • 金属软管需要0.7米; 每根电线下来需要0.7米就可以了。满足接线即可。 太长造成浪费,开发商是不会给你结算。

    2011-06-14 08:21:08 