wenlu2010 2011-06-14 08:59:41 | 广西壮族自治区 钢筋算量GGJ2013 | 865查看 1回答
梁钢筋问题
梁集中标注是这样的 KL4(2) A6-75/180(2) (2C16) 集中标注中(2c16)是架立筋, 原位标注中左标注是3C16/2C14, 右标注为3C16是什么意思,这是第一跨,还有第二跨左标注为3C16 右标注为3C16? 这道梁上没有通长筋吗都是一节一节的吗? 还有他们的搭接是怎么算的,不要说软件会自动计算,我现在要手算不明白怎么算, 谢谢回答可以举例回答
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳原位标注中左标注是3C16/2C14, 右标注为3C16是什么意思,这是第一跨,还有第二跨左标注为3C16 右标注为3C16,这都是支座筋。 这条梁没有通长筋,除了支座筋以外,就是架立筋(2C16)了。 架立筋在原位标注的跨中输入。
2011-06-14 09:08:38