• 这种板钢筋是按哪种方式定义及计算?距离问题结束时间: 6天23小时

    附图: 按跨板受力钢筋 还是负筋 图纸说明 面筋尺寸有 墙 梁 中线算起!入梁处满足LA 边梁支座宽300 下面梁宽250 我的计算式:2100中对中+1800中对中+(板厚-15*2)+30*d 请附图!

    梁宽

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 计算长度2100中对中+1800中对中+(板厚-15*2)就可以了,不用增加30*d。

    梁处

    答疑解惑

    2011-06-15 19:34:07 

  • 你这个完全是负筋,不是跨板受力筋

    2011-06-15 20:18:24 

  • 1800不应算到梁中应从2100中算到对边梁边有多少算多少

    2011-06-15 19:14:58 

  • 你好:你这个负筋用边支座负筋定义,请看我给你定义的。3750=2100+1800-150。这样软件计算就准确了。 再看我定义计算的跨板负筋,就是用边支座负筋定义的。 这是我的图纸里的,与你的图纸设置不同,我的分布筋搭接是300。

    千赢官网首页登录入口服务新干线

    建筑行业快速问答平台-答疑解惑

    2011-06-15 19:48:31 

  • 按跨板受力筋定义,如图: 且说明中明确伸入板中尺寸的标注位置为梁中线 计算公式为:(板厚-2*板保护层)+2100+1800-(1/2边梁宽,如果梁居中的话)+伸入梁中La,如图: 不知道你的截图中边梁上的轴线是不是梁的中线,总之1800如果是中到中的尺寸,那么LB1中的长度应该为中到中-边梁轴线到梁内侧边缘的尺寸,这样才是净长。因为伸入梁内的La是从边梁内边线开始计算的。 至于La的取值,软件会根据设置的砼等级及抗震等级自动判断。

    梁宽

    梁处

    答疑解惑

    2011-06-15 20:37:01 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!