清水豆腐乳 2011-06-17 08:42:27 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 1092查看 2回答
暗柱拉筋(图纸未标注)
暗柱拉筋在蓝图中未有说明,是按照暗柱的箍筋(B10-100)还是剪力墙拉筋(A6-600)?若同暗柱箍筋是否需要比箍筋降一等级(A8-100)还是按箍筋大小?间距是否也要加倍?请教!!!谢!
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:暗柱内的拉筋在没有另外要求时,规格和间距都是同箍筋的。拉筋和箍筋的要求是相同的,拉筋也属于箍筋是一肢箍。不能降低要求。
2011-06-17 09:01:22
-
暗柱大样图中有图样示意,规格、间距砼暗柱的箍筋。 注意:暗柱的拉筋间距不能加倍,完全砼箍筋。