Feng 2011-06-17 08:52:58 | 云南省 钢筋算量GGJ2013 | 769查看 3回答
这个板要怎么定义
下面的这个板要怎么定义? 板加腋时候什么呀? B3板内未注明板厚均为200mm下部筋未注明钢筋?12@200 双层双向; 上部支座筋未注明钢筋?14@180 双层双向?怎么下部双层双向,上部又双层双向是怎么回事?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳在这个范围内重复布置钢筋。“双层双向”需要咨询设计院,是文字说明笔误,还是大样图上未标示。
2011-06-17 08:55:42
-
是笔误,应该是单层双向。
2011-06-17 08:55:39
-
你好,是否可以理解为:此范围内双层双向布筋,上层为14@180 双向;下部筋未注明钢筋?12@200 双向,此为上下两层。 当然最好咨询设计院,是否文字说明笔误?弄清问题的实质。
2011-06-17 09:04:02
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看