chinapub 2011-06-17 11:08:10 | 北京市 安装算量GQI | 2920查看 4回答
线缆沿桥架敷设起点不能跨层设置
千赢官网首页登录入口安装算量软件,电缆沿桥架敷设,可以通过“设置起点、选择起点”来设置线缆路径,但是如果2层、3层的线缆都是和1层的配电箱连接的,中间有跨层桥架,不知道怎么设置起点了,点“选择起点”出来的都是本层的,没有1层已经设置好的起点。问题补充:我知道了,原CAD图没有完全对应好,比如2层和1层的跨层桥架,就不在同一个坐标点上,我定位CAD时是选的最左下角的一点,结果这点对上了,跨层桥架没对应好。我再想想这种图不规范的怎么能准确定位。
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你需要分层定位好,然后在各层分别画桥架的立管,等各层桥架贯通了,才能设置起点和选择起点,才能把线缆布置在跨层桥架里。
2011-06-17 15:08:35
-
跨层设置是完全可以的,首先你要确定桥架必须相连,然后是起始点配电箱都识别完毕。
2011-06-17 12:38:53
-
1层的配电箱你先设置起点 中间有跨层桥架你可以采用组合管道定义 选择起点 这样就可以了
2011-06-17 14:56:49
-
你在选择起点的界面中同样有楼层选择的按钮,选择到你需要起点的楼层去,自然就会出现你要的起点了,前提是你的跨层桥架是连通的。
2011-06-19 21:41:32
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看