石林 2011-06-18 02:23:47 | 云南省 钢筋算量GGJ2013 | 880查看 7回答
基础柱钢筋如何定义
在钢筋2009中,从一层复制框架柱到基础层为基础柱后,发现柱箍筋数量只有2-3支,不知该如何定义基础柱及下部的短柱。
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳在钢筋2009中,从一层复制框架柱到基础层为基础柱后,发现柱箍筋数量只有2-3支,不知该如何定义基础柱及下部的短柱。------------------基础层只计算定位箍筋【一般为间距小于等于500且不少两道非复合箍筋】,基础层的箍筋的数量你可以在首层中进行查看,还有一种情况就是在基础层顶有梁类构件软件会计算基础层高内的箍筋。
2011-06-18 08:27:04
-
在钢筋2009中,从一层复制框架柱到基础层为基础柱后,发现柱箍筋数量只有2-3支,可以选择上基础柱及下部的短柱后,在其属性中重新输入配筋就行了。
2011-06-18 05:38:48
-
基础层的竖向构件其箍筋布置根数在工程设置中的基础设置里面存在,如与设计不符,你可以在工程设计里面修改。不过,根据结构性质理解、基础层的竖向构件(柱、暗柱、构造柱、剪力墙等)其埋在基础里面的箍筋并不受力,只是起到稳固竖向受力钢筋的作用。
2011-06-18 06:12:02
-
这个标注图集是有规定的,就二个外箍固定柱子纵筋的
2011-06-18 07:22:53
-
是的,基础中的柱子箍筋只计算2个外围箍筋。
2011-06-18 06:15:57
-
你好 基础层的箍筋就是2-3个箍筋 你这个定义是正确的
2011-06-18 07:54:23
-
支持七色彩虹的答复
2011-06-18 08:19:50
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看