realfox@126.com 2011-06-18 08:44:55 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1193查看 4回答
过梁,如果是剪力墙结构的,门洞口上方两边各加250mm,旁边有强250多出去了,应该怎么定义
如果是剪力墙结构的,门洞口上方两边各加250mm,旁边有墙250mm就多出去了,那样图形算量应该怎么定义
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、剪力墙中无这样伸出250的过梁 过梁存在于砌体结构门洞上方 剪力墙中的是连梁 2、如果你说的是砌体墙 过梁伸出250 有两种方法 一、选择过梁后修改属性 使它不伸出墙外 2、在计算设置 过梁 属性序号1 过梁伸出墙外最大值将0改成200 即可!
2011-06-18 09:27:27
-
在构件属性中修改
2011-06-18 08:48:16
-
那就只能是有多少扩多少了,一般这种小砖垛应该改为砼的,过梁也就改为现浇的了
2011-06-18 08:56:56
-
过梁伸入到墙里面的距离可以在属性框中修改
2011-06-18 08:57:52
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看