• 室外给排水管道沟的问题

    图纸上没有说明室外给排水管道有垫层,在计算工程量时是否计算垫层?计算式是什么?90度混凝土带状基础怎么计算工程量?有检查井的地方应怎么扣除检查井的长度?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    图纸上没有说明室外给排水管道有垫层,在计算工程量时是否计算垫层?应该计算垫层,图集中有,计算式是什么?需要查图集中的厚度,标准图集有每米的砼量,90度混凝土带状基础怎么计算工程量?需要查图集; 查02S排水图集 有检查井的地方应怎么扣除检查井的长度,按检查井内径扣长度。 在排水图纸中应该布置有管线的底标高,检查井的深度要比管线深至少200mm.

    2011-06-19 09:37:46 

  • 有无垫层,你可以咨询一下设计单位或者甲方,根据实际答复来确定是否计算垫层。这种室外给排水管道沟一般都是手算,根据实际的形状来计算工程量,有检查井的地方扣除检查井的直径来确定基础长度或者垫层长度。

    2011-06-19 09:29:03 

  • 问题好像是市政管道工程啊! 施工图纸没有说明需要做垫层,自然就用算工程量了啊。 90°带状基础根据图示尺寸计算实际体积,总之你算出它的体积就行了。 检查井一般按井宽度扣除实际长度,管道长度计算请当地定额计算规则。

    2011-06-19 10:30:45 