kkkuuu12 2011-06-20 12:20:39 | 江苏省 其他专业 | 958查看 3回答
关于钢筋绑扎搭接面积百分率的问题
求教:钢筋绑扎的搭接面积百分率对于不同构件是不是有些什么硬性规定?比如梁、板不能大于25%。有的话麻烦系统介绍下,谢谢!
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
101平法图集中有详细的规定和说明。
2011-06-20 12:27:29
-
03G101图集都有相应的说明的。你可以去查阅一下。 梁的图集虽然没有具体说明,但是根据相应节点的配筋图,可以看出梁的接头面积百分率也不会大于50%的。
2011-06-20 13:18:39
-
筋绑扎的搭接面积百分率对于不同构件可以说是 硬性规定,一般都这样算: 1、一般柱、暗柱------50% 2、粱,框架梁,基础梁---------50% 3、板,现浇板----------50% 4、墙体-----------------50%或100%(基本用于非抗震) 5、砖混或框架中的构造柱100%。 只有有时基础筏板、基础梁在大面积施工时,而且支座、跨中相对比较乱的情况下或为了节约的情况下用25%。 25%在基础双层双向底板中是省钢筋的,一般以12米原料为搭接接头,不考虑受力范围情况。
2011-06-20 12:37:40
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看