清水豆腐乳 2011-06-21 17:05:31 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 827查看 4回答
急~~该梁怎么画(有剪力墙)?
蓝图中剪力墙为框架梁的支座,在重提跨梁其剪力墙为一跨,这是该跨怎么处理?若柱子为梁的支座就不存在这个问题了。 还有就是在剪力墙两边都画4C18与一边4C18汇总计算后明显不同,但是柱子是一样的,向另一边伸长的。如图。 请教!我还未遇到这种情况。问题补充:面筋和底筋具体又是怎么布置的呢?面筋需拉通吗?还是达到锚固断开,底筋又是如何?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳梁通过剪力墙时成为了暗框梁,软件识别出来是多一跨的,这个是没问题的。当然如果你不想要这跨,可以重新设置下支座。调整到和图纸一样即可。 本来就可以不设置的,这种节点多一跨是正确的。 第一排两根是通长筋,第二排的2C18是支座负筋啊,从支座向跨中延伸1/4净跨长的啊 不是锚固在支座的..这个和柱为支座是一个道理 剪力墙为中间支座时是联通的,不是分别锚固在支座的。只有端支座才是锚固的
2011-06-21 19:50:47
-
分别绘制处理,要双边标注。
2011-06-21 18:40:31
-
您好,支座是可以设置的,如果提示梁跨数不一致,您点击该道梁,点击属性,在属性里输入正确的跨数,再点击重提梁跨,或者再设置支座即可。 如果解决,请及时采纳满意答案,否之,请继续提问。
2011-06-23 17:22:14
-
您好,支座是可以设置的,如果提示梁跨数不一致,您点击该道梁,点击属性,在属性里输入正确的跨数,再点击重提梁跨,或者再设置支座即可。 如果解决,请及时采纳满意答案,否之,请继续提问。
2011-06-23 17:21:10
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看