QQ 2011-06-22 10:06:53 | 四川省 其他专业 | 307查看 5回答
插座的问题
沿墙暗敷插座距地0.3米,线路是走天棚还是地面
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
考虑维修等问题,一般走天棚的居多
2011-06-22 10:09:06
-
具体要看进线在哪里,根据配电箱的位置确定,哪里方便就走哪里,一般图纸上都会标明的。一般都是往天棚走的。
2011-06-22 10:10:50
-
沿墙暗敷设安装距离楼地面0.3m插座时的配管配线的具体回路走向问题,首先应该根据电源的引来位置进行分析确定。 1、如果电源由上引来的时候,开始应该是从天棚或者楼顶引到第一个距地0.3m的插座,如果还有往下返的插座时则应该是在下面的楼地面配管。 2、电源从距楼地面1.5~1.8米左右的配电箱引出时,那就应该是出配电箱往下配管,插座之间的配管在楼地面才合理。 电气配管的原则是以弯头少直线距离近的合理配管配线。
2011-06-22 11:07:01
-
你好,安装一般都是就近的原则,应该是走地面。
2011-06-22 10:13:25
-
这个还主要是看设计,走天棚和地面的情况都很多,按图施工吧?所以按照设计说明计算吧。
2011-06-22 14:53:33
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看