xuehuanagepiao 2011-06-22 20:53:58 | 山东省 其他专业 | 2734查看 2回答
楼梯间照明导线的计算
谢!请问楼梯间的照明导线由底层储藏室竖向往上引至各楼层楼梯间照明处时(注;导线为BV3*2.5,套管为PC25),在计算该竖向导线时是按每至一楼梯间一计算还是按由底到顶计算?计算套管时是按一根计还是分层计?谢
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这要看你使用灯开关还是灯接线盒作为分线盒,如果利用开关盒为接线盒,3*2.5就计算垂直里面高度,开关至灯具单独计算,如果由等接线盒为接线位置,由开关至灯具就是4*2.5,开关至开关3*2.5
2011-06-23 08:26:02
-
计算竖向套管和导线时是按由底到顶计算,是一个回路。
2011-06-22 21:01:27
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看