duyuping2011 2011-06-23 09:36:21 | 北京市 土建算量GCL2013 | 707查看 1回答
在线提问您好!计算
您好!计算砌块墙与砼墙交接处的钢丝网面积时(钢丝网宽300mm),代码我选了“(外墙内侧钢丝网片总长+内墙两侧钢丝网片总长)*0.3”后,砌块墙也分了内外墙。汇总计算后加气块外墙钢丝板网工程量为什么是零?图形中内外墙的区分会影响那些工程量?谢谢!
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好 1.加砌外墙钢丝网片为0的问题,因为没有看见工程具体的形式,所以我不能下结论,如果外墙没有封闭,不会出外墙内脚手架的量,因为软件判断墙内外就是根据属性为外墙的墙是否是封闭的,如果是封闭的就能出外墙内和外钢丝网片的量 2.图形中内外墙的区分会影响到外墙内钢丝网片和外墙外钢丝网片,还有外墙内脚手架和外墙外脚手架的量,在首层还有可能影响外墙面装修的量,因为外墙面装有室内外高差 如果属性为外墙的墙不封闭,就不会出外墙内脚手架和外墙内钢丝网片,只能是墙和墙封闭,不能是墙和柱子封闭,如果外墙真的不是封闭的,就用属性为外墙的虚墙将外围一圈封闭 对于上边提到的加砌块墙钢丝网片为0的工程,请检查是否是封闭的,如果是封闭的还是为0,请联系当地分工公司,将工程传给他们看一下墙的形式,再判断原因,谢谢
2011-06-23 13:30:10
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看