冷云 2011-06-24 10:37:32 | 河北省 钢筋算量GGJ2013 | 746查看 4回答
暗柱与墙画法???
框架剪力墙结构,先画的暗柱,后画的墙,墙应该画到什么位置?对钢筋计算有影响吗??? 如图连梁下边没有墙问题补充:我可不可以在连梁定义的时候把侧面筋输入,?导图像的时候把暗柱导入
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:先画的暗柱,布置墙时要在暗柱范围内全部布置墙体,这样计算的钢筋才准确,导入到图形里也是。暗柱内画上墙体,连梁处的水平筋才会在连梁上通过,否则不通过。
2011-06-24 10:42:05
-
如果先画暗柱后画墙,那么墙应该画到暗柱外边缘,这样对钢筋计算才没有影响, 建议:最好先画墙后画暗柱,画墙时,到连梁处应断开
2011-06-24 10:43:44
-
一般应该按墙、墙柱、墙梁、板的顺序画,暗柱和连梁都是剪力墙的一部分,导入图形时只导入墙和连梁不导暗柱,如果先画暗柱,那么墙应画到暗柱中心线,这样导入图形时墙的工程量才是准确的
2011-06-24 10:52:14
-
1、剪力墙结构,先绘制墙,然后绘制暗柱。
2011-06-24 12:38:37
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看