ji****@163.com 2011-06-24 11:05:34 | 河南省 其他专业 | 4231查看 6回答
基础层该套用什么脚手架
专家,你好!脚手架的套用,我不太懂请专家解释一下:基础是3.2米深,是桩承台基础,有连接桩承台的梁,还有在-0.46米处地框梁,那该基础层用不用套用脚手架,套用什么脚手架。还有屋顶的电梯机房和电梯机房上的水箱间有6.8米高,该怎么套用脚手架?
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳基础是3.2米深,是桩承台基础,有连接桩承台的梁,还有在-0.46米处地框梁,基础层承台底面积超过20m2时,可以套满堂基础脚手架,还有在-0.46米处地框梁不用套用脚手架。 屋顶的电梯机房和电梯机房上的水箱间有6.8米高,按建筑面积合并到主体综合脚手架中计算即可。
2011-06-24 12:05:56
-
基础是3.2米深,不计算脚手架,屋顶的电梯机房和电梯机房上的水箱间有6.8米高,按建筑面积计算,套综合脚手架。
2011-06-24 11:09:14
-
基础为3.2米深,不允许计算脚手架,在-0.46米处地框梁,地框梁在没有回填土的情况下施工,实际搭设了脚手架可以计算脚手架,屋顶的电梯机房和电梯机房上的水箱间有6.8米高,按建筑面积计算,套综合脚手架20定额12-202子目。
2011-06-24 11:14:25
-
综合脚手架不包括无地下室的满堂基础架,没地下室时,可套用满堂基础脚手架。 屋顶的电梯机房和电梯机房上的水箱间有6.8米高,电梯间、水箱间计算建筑面积,执行综合脚手架。
2011-06-24 11:16:11
-
基础深度和基础地面积(包括施工作业面)达到定额规定要求可以套基础满堂脚手架或其他脚手架。电梯间按建筑面积套综合脚手架,水箱间如果有维护结构按面积套综合脚手架。
2011-06-24 11:46:10
-
基础是3.2米深,是桩承台基础,有连接桩承台的梁,还有在-0.46米处地框梁,那该基础层应该套用脚手架,套用满堂脚手架。 还有屋顶的电梯机房和电梯机房上的水箱间有6.8米高,应该按面积套用综合脚手架,但是要套用两层的面积。因为3.6米是一个脚手架的取费基层,6.8米除以3.6米等于两层的面积。
2011-06-24 11:14:10
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看