• 基础层该套用什么脚手架

    专家,你好!脚手架的套用,我不太懂请专家解释一下:基础是3.2米深,是桩承台基础,有连接桩承台的梁,还有在-0.46米处地框梁,那该基础层用不用套用脚手架,套用什么脚手架。还有屋顶的电梯机房和电梯机房上的水箱间有6.8米高,该怎么套用脚手架?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    基础是3.2米深,是桩承台基础,有连接桩承台的梁,还有在-0.46米处地框梁,基础层承台底面积超过20m2时,可以套满堂基础脚手架,还有在-0.46米处地框梁不用套用脚手架。 屋顶的电梯机房和电梯机房上的水箱间有6.8米高,按建筑面积合并到主体综合脚手架中计算即可。

    2011-06-24 12:05:56 

  • 基础是3.2米深,不计算脚手架,屋顶的电梯机房和电梯机房上的水箱间有6.8米高,按建筑面积计算,套综合脚手架。

    2011-06-24 11:09:14 

  • 基础为3.2米深,不允许计算脚手架,在-0.46米处地框梁,地框梁在没有回填土的情况下施工,实际搭设了脚手架可以计算脚手架,屋顶的电梯机房和电梯机房上的水箱间有6.8米高,按建筑面积计算,套综合脚手架20定额12-202子目。

    2011-06-24 11:14:25 

  • 综合脚手架不包括无地下室的满堂基础架,没地下室时,可套用满堂基础脚手架。 屋顶的电梯机房和电梯机房上的水箱间有6.8米高,电梯间、水箱间计算建筑面积,执行综合脚手架。

    2011-06-24 11:16:11 

  • 基础深度和基础地面积(包括施工作业面)达到定额规定要求可以套基础满堂脚手架或其他脚手架。电梯间按建筑面积套综合脚手架,水箱间如果有维护结构按面积套综合脚手架。

    2011-06-24 11:46:10 

  • 基础是3.2米深,是桩承台基础,有连接桩承台的梁,还有在-0.46米处地框梁,那该基础层应该套用脚手架,套用满堂脚手架。 还有屋顶的电梯机房和电梯机房上的水箱间有6.8米高,应该按面积套用综合脚手架,但是要套用两层的面积。因为3.6米是一个脚手架的取费基层,6.8米除以3.6米等于两层的面积。

    2011-06-24 11:14:10 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!