• 相交的两个框架梁第一个左支座设置不上。

    外墙上、垂直相交的两个框架梁第一个左支座设置不上。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    点击原位标注在下拉框中A1.A2.A3.A4支座处输入相应数据.

    2011-06-24 17:04:04 

  • 1.看看是不是标高的问题; 2.延伸到中心线后再设置支座。

    2011-06-24 16:48:32 

  • 没有截图,也不好分析是什么情况。框架梁是以框架柱为支座的,只要绘图输入正确就不该出现这种情况。 不知道两个框架梁交点处有没有框柱的。