realfox@126.com 2011-06-24 17:02:34 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 760查看 2回答
剪力墙水平钢筋计算的问题
丁字暗柱(端柱)、拐角暗柱(端柱)位置的水平钢筋,我按节点设置里面的节点四设置好以后,汇总计算查看钢筋的时候发现丁字暗柱(端柱)、拐角暗柱(端柱)部位的水平钢筋没有按节点大样弯折15*d,全都是直锚的,请问老师该怎么解决?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:你的问题出在你定义暗柱时都是按端柱考虑的,节点做法里的设置都是当水平筋不能直锚时用弯锚,你的水平筋应该是可以直锚了,目前你的图打不开,没有看到。 那你暗柱后面的(端柱)是什么意思呀?是暗柱按软件里默认的做法就是伸至端部后弯折15D。 你就没有看清楚节点做法里的说明,不可以直接锚固时,才是伸至端部弯折的。
2011-06-25 08:18:43
-
你应先画墙.画墙把暗柱位也按剪力墙画上.然后画暗柱.计算编辑钢筋看一下.你是否把暗柱定义成端柱了.你应在节点设置剪力墙界面下修改笫12-17项.
2011-06-24 17:09:18
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看