• 钢筋2009中,剪力墙该如何设置?

    在一两层框架结构中,每层高3米,筏板基础800厚,一种方式:把剪力墙在基础层定义到屋面板高(6),第二种方式:在一层、二层分别定义剪力墙3米高,两张方式计算的结果不一样,那种方式正确???

    问题补充:竖向钢筋都采用电渣压力焊或套筒,结果两种方式还是不一样,为什么呢?

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 第二种方式符合施工的实际情况。就是说,第二种方式的计算结果才是准确的。 第一种方式,首层与第二层之间的剪力墙垂直钢筋不存在搭接,相当于首层与第二层的剪力墙一次性浇捣成形。 第二种方式,首层与第二层的剪力墙是分开浇捣。这才是实际施工时最优先采用的方式。 当然,如果您的两层剪力墙结构楼,其两层的剪力墙是一次性浇捣成形的话,则必须用第一种方式来计算。这时还必须考虑超高降效的问题。

    2011-06-24 23:56:51 

  • 你好 这两种方式的计算结果坑定是不一样的 第二种方式没有考虑实际施工的钢筋筋 错开和搭接 第二中方式是不对的 实际施工不是这样做的 要采用第一种方式

    2011-06-25 08:04:31 

  • 建议基础层、一层、二层分别画剪力墙,这样相关联构件也才有支座和扣减,一次性定义到屋面时,少的应该是中间层的搭接

    2011-06-24 23:48:33 

  • 在一两层框架结构中,每层高3米,筏板基础800厚,一种方式:把剪力墙在基础层定义到屋面板高(6),第二种方式:在一层、二层分别定义剪力墙3米高,两张方式计算的结果不一样,那种方式正确??? 最好是按照第二种方式计算设置,因为在楼层设置中已按设计要求定义好楼层,如果按第一种方式设置的话,在第二层剪力墙钢筋三维中就看不到剪力墙钢筋,况且每根剪力墙钢筋少了一个钢筋搭接接头,这个也许就是两种方式计算结果差别所在。

    2011-06-25 07:26:49 

  • 必须按第二种方式进行分层定义画图布置,否则就是的钢筋是不正确的。

    2011-06-25 09:07:06 

  • 按照层高来,分别定义楼层就对了,第一种方法是不正确的

    2011-06-25 09:22:07 

  • 应该按照层高定义,要不然水平钢筋也没法判断节点处是否要布置

    2011-06-27 13:00:18 

还有 1 条答案正在审核中,请稍后回来查看