跃进 2011-06-24 23:40:35 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 238查看 8回答
钢筋2009中,剪力墙该如何设置?
在一两层框架结构中,每层高3米,筏板基础800厚,一种方式:把剪力墙在基础层定义到屋面板高(6),第二种方式:在一层、二层分别定义剪力墙3米高,两张方式计算的结果不一样,那种方式正确???问题补充:竖向钢筋都采用电渣压力焊或套筒,结果两种方式还是不一样,为什么呢?
全部回答
(8)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
第二种方式符合施工的实际情况。就是说,第二种方式的计算结果才是准确的。 第一种方式,首层与第二层之间的剪力墙垂直钢筋不存在搭接,相当于首层与第二层的剪力墙一次性浇捣成形。 第二种方式,首层与第二层的剪力墙是分开浇捣。这才是实际施工时最优先采用的方式。 当然,如果您的两层剪力墙结构楼,其两层的剪力墙是一次性浇捣成形的话,则必须用第一种方式来计算。这时还必须考虑超高降效的问题。
2011-06-24 23:56:51
-
你好 这两种方式的计算结果坑定是不一样的 第二种方式没有考虑实际施工的钢筋筋 错开和搭接 第二中方式是不对的 实际施工不是这样做的 要采用第一种方式
2011-06-25 08:04:31
-
建议基础层、一层、二层分别画剪力墙,这样相关联构件也才有支座和扣减,一次性定义到屋面时,少的应该是中间层的搭接
2011-06-24 23:48:33
-
在一两层框架结构中,每层高3米,筏板基础800厚,一种方式:把剪力墙在基础层定义到屋面板高(6),第二种方式:在一层、二层分别定义剪力墙3米高,两张方式计算的结果不一样,那种方式正确??? 最好是按照第二种方式计算设置,因为在楼层设置中已按设计要求定义好楼层,如果按第一种方式设置的话,在第二层剪力墙钢筋三维中就看不到剪力墙钢筋,况且每根剪力墙钢筋少了一个钢筋搭接接头,这个也许就是两种方式计算结果差别所在。
2011-06-25 07:26:49
-
必须按第二种方式进行分层定义画图布置,否则就是的钢筋是不正确的。
2011-06-25 09:07:06
-
按照层高来,分别定义楼层就对了,第一种方法是不正确的
2011-06-25 09:22:07
-
应该按照层高定义,要不然水平钢筋也没法判断节点处是否要布置
2011-06-27 13:00:18
还有 1 条答案正在审核中,请稍后回来查看
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看