al****@hotmail.com 2011-06-25 08:09:02 | 安徽省 钢筋算量GGJ2013 | 577查看 5回答
请问,我在查看剪力墙钢筋的时候,为什么看不见拉筋
RT 构件定义中我是按默认设置的,拉筋是A6-600*600
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳软件默认的是双向布置。在钢筋三维里面是看不到拉钩的,在编辑钢筋里面可以看到具体的拉钩工程量,不过拉钩的钢筋信息要在定义构件的时候输入。
2011-06-25 08:14:50
-
你好 定义剪力墙时,在计算设置中修改拉筋的默认设置为梅花型布置 然后在属性中输入A6@600*600就可以
2011-06-25 08:14:06
-
瓣筋是没有默认设置规格或者间距的功能,它只有在工程设置中可以设置双向、梅花布置的功能,具体的是需要输入。
2011-06-25 08:15:28
-
你好:拉筋在钢筋三维里是看不到的,不过在汇总计算后是可以查到拉筋的钢筋量的。
2011-06-25 08:24:02
-
三维看不到,你可以看下汇总后的工程量
2011-06-25 09:15:58
-
在画剪力墙结构时 纵向错开,水平钢筋下部也没有,而且在定义好柱表里的柱子也消失了很多,但是在绘图界面柱子的钢筋依然是我之前定义好的,但在柱列表中就是找不到这个柱子。
-
在画剪力墙结构时 纵向错开,水平钢筋下部也没有,而且在定义好柱表里的柱子也消失了很多,但是在绘图界面柱子的钢筋依然是我之前定义好的,但在柱列表中就是找不到这个柱子。
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看