O(∩_∩)O哈哈~ 2011-06-25 23:56:42 | 河北省 其他专业 | 1086查看 4回答
关于钢筋识图
图中带半个约等号板筋的布置范围如何 这种钢筋下还用分布筋吗?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳图中带半个约等号板筋的布置范围如何 这种钢筋下还用分布筋吗? 我也遇到过这样的图纸,我也问过别人跟我想法一样,其实带半个约等号这边的钢筋就表示LB5的上部钢筋,LB5板块的上部钢筋与相邻板的支座负筋贯通布置,这种钢筋是双层双向的所以不要分布筋,但是如果LB6板没有上部配筋时,其支座负筋需要配置分布筋,分布筋直径根据设计要求确定。 如果不明白在交流。 面筋还是只有双向钢筋啊,就是带半个约等号板筋,跟LB5的上部钢筋c8@150是同一根钢筋贯通的。 带半个约等号的支座负筋信息也应该是c8@150 用跨板负筋画,也可以分开画,不过分开的量就多了,应该要分别锚固。
2011-06-26 07:06:15
-
图中带半个约等号板筋的布置范围只能是这块板的长、宽净尺寸, 这种钢筋下是需要用分布筋的。
2011-06-26 05:22:05
-
“半个约等号”好象是剖断线? 从截图上看LB5的配筋是双层双向,上层筋伸至相邻板内1200,(下邻板没伸入,右侧有一段伸入1200,一段伸入LB6全跨) 至于要不要分布筋,LB5范围内不再需要了。伸出LB5以外1200长的那部分要有的,伸入右侧LB6的那部分,要看LB6的配筋是不是双层双向,如是也不需要,反之则要。
2011-06-26 07:37:55
-
是LB5板内的钢筋深入相邻板内1200。需要布置分布筋。
2011-06-26 08:21:15
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看