mcr18 2011-06-27 07:17:10 | 四川省 钢筋算量GGJ2013 | 5380查看 2回答
柱、梁箍筋有加密区时候,加密区应该从哪里开始,长度应该是多少
柱、梁箍筋有加密区时候,加密区应该从哪里开始,长度应该是多少
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳柱、梁箍筋有加密区时候,加密区应该从哪里开始,长度应该是多少 柱箍筋在基础面以上加密区为本层柱净高/3,在梁下和楼层板面的加密区为楼层柱净高/6、最少加密区≥500mm、 梁箍筋加密区、在梁支座处按梁高的1.5倍
2011-06-27 07:30:02
-
看看3G-101图集就知道了,里面有说明。
2011-06-27 07:21:42
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看