• 我想问一下 ,在剪力墙结构中,什么情况下梁,框架梁可以代替过梁

    图纸上说当梁,框架梁不能代替过梁是,在各层门窗上平平设过梁一道。比如图纸上层高2.9米,有一个门高2.4米,上面LL梁高是0.42,那么门顶和梁低只有8CM,此情况不用设,有的是40,,50CM用设吗,有没有一个规定
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    只所以8CM不用设过梁是因为剩余高度太低,只需要将上面LL的高度加高8CM即可,距离是40和50CM的一定要设过梁的. 这种情况要根据梁底到门顶距离的大小来定,如果距离低于过梁高度就不需要单独设置,只要将上面梁加高即可,

    2011-06-27 13:09:38 

  • 图纸上说当梁,框架梁不能代替过梁是,在各层门窗上平平设过梁一道。比如图纸上层高2.9米,有一个门高2.4米,上面LL梁高是0.42,那么门顶和梁低只有8CM,此情况不用设,有的是40,,50CM用设吗,有没有一个规定 你好 这属于施工问题,设过梁是为了支撑洞口上面的墙体重量,目前没有相关规定,像门顶和梁低只有8CM就不用设了,只要用膨胀剂或者填充材料就可以了,如果是40,,50CM这样的就需要设置过梁了 如果还有问题在交流 上面说的我认为结构标高跟地坪完全没有联系,地坪用的是建筑标高所以结构时候没关

    2011-06-27 13:05:08 

  • 1、图纸上说当梁,框架梁不能代替过梁是,在各层门窗上平平设过梁一道。比如图纸上层高2.9米,有一个门高2.4米,上面LL梁高是0.42,那么门顶和梁低只有8CM,此情况不用设,有的是40,,50CM用设也不用设。 2、你的层高为2.9米,有一个门高2.4米,上面LL梁高是0.42,正好剩8CM是用来做 地面用的,当然不用做过粱了。 3 、你最好看一下建筑图纸,门高2.4米是不是 建筑标高,结构标高应该是2.48米。

    2011-06-27 13:02:07 

  • 门顶和梁低只有8CM,此情况不用设,施工时是把门抬高。 有的是40,,50CM用设。

    2011-06-27 13:05:46 

  • 一般都是采取圈梁或连梁带过梁的形式。如果梁的高度不够高就采用洽商的形式把梁加高。

    2011-06-27 13:43:43 