79****@qq.com 2011-06-27 16:49:00 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 2893查看 6回答
算板负筋时 弯折上按板厚减一个保护层 还是减去两个保护层????图集是减去一个
算板负筋时 弯折上按板厚减一个保护层 还是减去两个保护层????图集是减去一个
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
弯折长度是减去两个保护层。 上下各一个。
2011-06-27 16:57:06
-
你好 首先你要了解现场施工,现场的负筋腿是直接在模板上的 所以说腿的高度只能减去一个保护层,
2011-06-27 16:57:56
-
我认为是减去一个就可以了,图集也是考虑施工的,在施工中弯钩处的保护层无法控制,只能控制面层的保护层,所以只要扣一个就可以了,我认为这样比较好。
2011-06-27 16:52:38
-
减去一个保护层厚度就行的。
2011-06-27 18:15:07
-
一般是减去1个保护层的。
2011-06-27 16:50:33
-
算板负筋时 弯折上按板厚减一个保护层 。
2011-06-27 16:51:31