snc1987819 2011-06-28 18:40:41 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 410查看 3回答
构造柱钢筋为负
构造柱只在一层有,一层层高是5.1M,基础层高2.4M,汇总计算完提示此构造柱直筋计算过程是 -6000*10d,请高手帮忙解决一下,谢谢了
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
这种情况有时只有某一个柱,删除这个柱后将其他位置的同类柱复制到此就可以了。
2011-06-28 18:44:38
-
再检查一下标高的设置
2011-06-29 09:47:53
还有 1 条答案正在审核中,请稍后回来查看
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看