LH****@126.com 2011-06-29 14:46:23 | 河南省 其他专业 | 1263查看 4回答
基础梁在承台处锚固或贯通,设成框架梁有区别吗
基础梁在承台处锚固或贯通,设成框架梁有区别吗
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
基础梁不能定义成框架梁,锚固不同,上下筋也是反的。
2011-06-29 14:48:02
-
1、基础梁与框架梁相比是倒盖楼性质,钢筋受力相反,因此不能将基础梁构件按照框架梁来定义属性。 2、另外、基础梁与承台之间是贯通性质连接,而框架梁与柱连接是锚固性质。
2011-06-29 14:55:30
-
你好 基础梁是不能设置成框架梁的 两者的受力与钢筋的标注都是相反的 建议你重新用基础梁定义
2011-06-29 14:47:06
-
有区别的,框架梁是以框架柱为支座的,箍筋也是算至柱边的,纵筋锚固在柱里, 跟承台梁还是有区别的。
2011-06-29 14:48:31
-
同一道轴线上的框架梁,不同框架梁相邻两跨梁截面宽度或高度不同,而钢筋直度和根数相同。若在处的钢筋断开
同一道轴线上的框架梁,不同框架梁相邻两跨梁截面宽度或高度不同,而钢筋直度和根数相同。若在处的钢筋断开锚固。支座处的钢筋端头太多,若有一不分钢筋能在此处贯通,不断开,钢筋算量在图中如何输入。
-
在工业建筑中,经常采用杯形基础或独立基础,有时基础的截面尺寸较大,在钢筋算量时,基础梁的的钢筋是贯通t
在工业建筑中,经常采用杯形基础或独立基础,有时基础的截面尺寸较大,在钢筋算量时,基础梁的的钢筋是贯通计算的.如果设计上是两端锚固时,这样计算出的钢筋量是有差别的,应该怎样解决?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看