平平玩 2011-06-30 10:33:14 | 四川省 其他专业 | 558查看 3回答
防雷接地的问题
请问大家 有一条新建架空线路 共有25根电杆 ,下面有一根通长扁钢敷设,每每根电杆都有3根接地极,那么请问,我在算接地调试的时候,是算1个“接地装置调试 接地网”还是25个“独立接地装置调试≤6根接地极”呢
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳算25个独立接地装置调试≤6根接地极 ,接地网是构成闭合的网线路,是在建筑物中体现出来的。
2011-06-30 10:42:48
-
应该算25个
2011-06-30 12:31:37
-
应该只算一个。
2011-06-30 15:08:22