• 防雷接地的问题

    请问大家 有一条新建架空线路 共有25根电杆 ,下面有一根通长扁钢敷设,每每根电杆都有3根接地极,那么请问,我在算接地调试的时候,是算1个“接地装置调试 接地网”还是25个“独立接地装置调试≤6根接地极”呢
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    算25个独立接地装置调试≤6根接地极 ,接地网是构成闭合的网线路,是在建筑物中体现出来的。

    2011-06-30 10:42:48 

  • 应该算25个

    2011-06-30 12:31:37 

  • 应该只算一个。

    2011-06-30 15:08:22 