liuxianyang1988 2011-06-30 19:47:09 | 山东省 其他专业 | 2132查看 2回答
自动报警系统装置调试 水灭火系统控制装置调试的区别
山东定额上有这两项调试,其区别是什么,各自的点数又应该怎么算
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳自动报警系统装置调试:消防电 水灭火系统控制装置调试:消防水 1、自动报警系统包括各种探测器、报警按钮、报警控制器组成的报警系统,分别不同点数以“系统”为计量单位,其点数按多线制与总线制报警器的点数计算。 2、水灭火系统控制装置按照不同点数以“系统”为计量单位,其点数按多线制与总线制联动控制器的点数计算。 联动控制器的点数: 按照系统中的所有模块的总数计算的; 探测器、手报、隔离器、信号阀、输入、输出模块都算模块,一般情况下一栋楼算一个系统; 报警系统是由探测器、手报、隔离器、信号阀、输入、输出等模块组成的。
2011-06-30 20:11:25
-
自动报警系统装置调试主要指的是烟感部分.各自的点数 是探头的数,水灭火系统控制装置调试的区别主要指的是喷淋系统是指喷淋头数
2011-07-01 16:59:53
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看