wangzhaoyang2009 2011-07-01 09:47:16 | 北京市 其他专业 | 1612查看 5回答
管道水冲洗压力试验
工程是江苏省扬州的,关于给水管道消毒冲洗和液压试验,排水管道通球试验,需要做几次,我看套管道的定额里面工作内容中含着管道的冲洗,是不是就不需要在单独套管道的消毒冲洗了
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳给水管道消毒冲洗计算1次。 液压试验,排水管道通球试验已含在定额内。
2011-07-01 09:51:01
-
应该再套管道消毒冲洗,前者是为了清除管道施工中产生的杂物,后者是为了消除管道中残存的有害物质,因是给水管道,必须要严格。
2011-07-01 09:58:00
-
你最好看一下江苏省的定额,管道试压及冲洗需要单独计价
2011-07-01 09:58:27
-
管道安装中的冲洗试压只包括一次试压,系统二次竣工试压得另计。
2011-07-01 11:24:18
-
管道安装子目中包含管道压力试验 排水的通球试验 管道水冲洗按要求套用相应的定额
2011-07-01 10:54:24
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看