人防地下室顶板问题
在人防结地下室施图中有几块板的标高为-0.3,其余板为-1.5,吊诡的是-0.3的板找不到支座,图纸中柱的标高为基础顶至-1.5,梁在该-0.3标高的板处也是连续的(即顶标-1.5),兄台知道这究竟是什么一种情况?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你认真看下图纸,是不是这个地方的梁是有两个标高的。以及柱的标高是否也是到-0.3的。不可能只有板的设计的。
2011-07-01 11:42:41
-
三维查看一下板是否和梁接触,再看看-0.3的梁处是否为双层梁,手动调整一下。
2011-07-01 10:52:49
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看