10****@qq.com 2011-07-01 11:50:28 | 河北省 其他专业 | 4158查看 7回答
构造柱模板如果超过了3.6米用不用算超高费
构造柱模板如果超过了3.6米用不用算超高费河北定额
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳河北定额构造柱模板如果超过了3.6米也不用算超高费。
2011-07-01 11:59:47
-
超过3.6需要算的
2011-07-01 11:55:35
-
构造柱模板如果超过了3.6米,超过部分需要计算超高费
2011-07-01 12:04:23
-
他应该计算模板超高增加费 章节说明:第A.12章 模板工程 一、本章中模板是分别按本省施工中常用的组合钢模板、定型钢模板、竹胶模板、木模板编制的,实际施工采用不同模板时可以调整。 二、现浇混凝土梁、板、柱、墙是按支模高度3.6m编制的,超过3.6m时,每超过1m(不足1m者按1m计),超过部分工程量另按超高的项目计算。 三、拱形、弧形构件是按木模考虑的,如实际使用钢模时,套用直形构件项目,人工乘以系数1.2。 四、构造柱模板套用矩形柱项目。 综上解释应增加费用
2011-07-01 12:30:51
-
河北定额:支模高度超过3.6m时要计算超高模板的
2011-07-01 13:19:24
-
肯定要计算的啊,不计算你就亏大了
2011-07-01 14:21:19
-
12、 现浇混凝土柱、梁、墙、板的模板支撑超高: (1) 现浇混凝土柱、梁、墙、板的模板支撑,定额按支撑高度3.60m编制。支模高度超过3.60m时,执行相应“每增3m”子目(不足3m,按3m计算),计算模板支撑超高。 (2) 构造柱、圈梁、大钢模板墙,不计算模板支撑超高。 (3) 支模高度,柱、墙:地(楼)面支撑点至构件顶坪;梁:地(楼)面支撑点至梁底;板:地(楼)面支撑点至板底坪。 (4) 梁、板(水平构件)模板支撑超高的工程量计算如下式: 不计算
2011-07-01 14:29:43
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看