陈 2011-07-02 08:28:04 | 江苏省 钢筋算量GGJ2013 | 575查看 7回答
剪力墙结构中LL侧面钢筋同剪力墙,定义时是否可以不设置,能自动生成吗?
剪力墙结构中LL侧面钢筋同剪力墙,定义时是否可以不设置,能自动生成吗?问题补充:梁和剪力墙都按层顶标高设置,但好象还是自动生成侧面筋,
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳最新版本的钢筋软件 对于LL梁你不输入侧面筋时,软件按墙水平筋计算 你输入侧面筋时,软件按你输入的侧面筋计算
2011-07-02 14:38:38
-
可以,LL侧面钢筋用剪力墙水平钢筋
2011-07-02 08:35:29
-
只要你设置的剪力墙标高属性到顶,就无需再对LL梁侧面钢筋进行墙水平筋的设置。
2011-07-02 08:33:54
-
剪力墙结构中LL侧面钢筋同剪力墙,定义时是否可以不设置,能自动生成吗? 你好!软件会自动计算出LL侧面钢筋的,不要输入,,如果有侧面钢筋的话就要输的
2011-07-02 08:34:42
-
1、剪力墙结构中LL侧面钢筋同剪力墙,定义 时可以不设置,能自动生成。 2、但一定要将连梁下的门窗洞的标高按图纸精 确定位。 3、门或内洞的高度还需要加上建筑面层的高度。 位,门或内洞的高度还需要加上建筑面层的高 度。计算汇总后会在钢筋三维及编辑钢筋中查 到的。
2011-07-02 08:44:26
-
剪力墙结构中LL侧面钢筋同剪力墙,定义时是否可以不设置,能自动生成吗?需要设置,不能自动生成。
2011-07-02 08:34:27
-
不可以,存在LL钢筋在强中的锚固问题
2011-07-02 08:34:38
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看