天 2011-07-02 10:11:04 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 4197查看 2回答
砌体填充墙沿柱高每隔500设置2A6墙体拉筋
沿柱高 拉筋深入墙内的长度6、7度时宜沿墙全长贯通;8、9度时应沿墙全长贯通. 怎么设置 是在砌体加筋那里 还是在砌体墙的砌体通长筋里 定义 如何定义
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳只是拉结筋不通长布置时,可以再点自动生成砌体加筋或定义砌体加筋画图布置;如果是延墙通长布置,在定义砌体墙的砌体通长筋里输入即可。
2011-07-02 10:24:07
-
你这个是拉结筋伸入墙内长度应该是700或墙长的1/5,两者取大值。
2011-07-02 12:10:04