bin 2014-06-04 07:05:42 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 1665查看 5回答
关于墙体加筋的
图纸中要求填充墙与剪力墙,柱及构造柱沿墙每隔500mm设2A6拉结筋或钢筋网片,深入墙内宜沿墙长通常设置墙长>5m时,墙体与梁底拉结做法祥图集 这个说明在画墙的时候是直接把钢筋信息填到墙里面 还是画完墙之后再砌体加筋补充钢筋信息呢
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
一、砌体通长筋
砌体通长筋是指为了提高墙体的抗拉防止出现竖向裂缝而设置的钢筋。一般在图纸的设计说明中提出。属于受力筋类别。
砌体通长筋在规范中称为带筋砌体墙,可以理解为一层钢筋、一层砌体这样的做法,该钢筋在墙内是横向通长布置的。
二、横向短筋
横向短筋与砌体通长筋对应设置的钢筋。一般出现在图纸的设计说明中。
三、砌体加筋
砌体加筋则是砌体与柱等构件拉结设置的一定长度的钢筋。
砌体加筋的作用是提高砌体端部和与其相邻的砼柱或砼墙之间的强度,因此该钢筋一般需要锚固在砼柱或砼墙内,而伸入砌体中的长度一般是max(1000mm,墙长/5)或max(700mm,墙长/5);
如整个工程为砌体通长筋时,建议不要再设置砌体加筋,局部砌体通长筋时,只设置砌体通长筋就可以了。
“砌体通长筋”是沿砌体方向通长布置的纵筋;“横向短筋”是垂直于通长筋的分布筋;“砌体加筋”是柱或构造柱与砌体墙的拉结筋。
2014-06-05 15:47:21
-
如图,用砌体通长筋设置
2014-06-04 09:31:01
-
图纸中要求填充墙与剪力墙,柱及构造柱沿墙每隔500mm设2A6拉结筋或钢筋网片,深入墙内宜沿墙长通常设置墙长>5m时,墙体与梁底拉结做法祥图集 这个说明在画墙的时候是直接把钢筋信息填到墙里面 还是画完墙之后再砌体加筋补充钢筋信息呢
直接把钢筋信息填到墙里面2014-06-04 07:10:30
-
你好:软件里通长的砌体加强筋在定义砌体墙时直接定义,墙长>5m时,墙体与梁底拉结做法软件里不可以直接定义,只能在单构件里添加上去。
2014-06-04 07:27:21
-
1、这是构造要求,可以在构造柱中设置。
2、简单可以估算,建筑面积0.8公斤/平方米—1.0公斤/平方米。
2014-06-04 07:50:09