realfox@126.com 2011-07-04 10:21:20 | 陕西省 安装算量GQI | 537查看 1回答
复制照明回路的导管时,原回路带有配电箱,新复制的里面没有配电箱,为什么查看工程量时,两个不一致?
None
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
这主要是差在了和配电箱相连的那段立管上,立管的起点标高是在配电箱的底部,有配电箱时,管长会扣掉配电箱高度,而复制过去无配电箱为扣此高度。所以复制的新回路导管比原回路要多出配电箱高度的管长。