xiaohuamao 2011-07-04 10:48:27 | 河北省 其他专业 | 502查看 2回答
框架柱的钢筋在当前层得锚固问题
柱子存在变截面问题,首层为600*500,柱子配筋为角筋4B25.B边钢筋4B22,H边配筋为3B25+1B22。二层柱子为500*500,配筋为角筋为4B25,B边配筋2B20,H边配筋为 3B22。请问这中情况下在GGJ2009中怎样设置。谢谢。
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳只需要分别定义好钢筋信息,在各层画上图元。软件会自动判别变截面,并计算插筋和锚固的。
2011-07-04 10:50:56
-
在需要当前层进行锚固的钢筋前加“#”就可以了,软件会自动计算锚固。
2011-07-04 10:50:46
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看