暗柱粉刷识别问题
一字型砼暗柱0.9米*0.2,与剪力墙相交、在一字型暗柱上我按照同宽度砼墙体进行布置,而后布置同样类型的粉刷图元、计算汇总后其粉刷结果一边正确、另一边粉刷量明显偏少、究竟是何原因:? 墙面抹灰面积=(0.9*3.46)<原始墙面抹灰面积>-3.114<扣柱>+3.114<加柱外露面积>=3.114m2 墙面抹灰面积=(0.9*3.46)<原始墙面抹灰面积>-3.114<扣柱>+0.3<加柱外露面积>=0.3m2问题补充:这样的情况在本层类似的构件中普遍存在。我是按照纯做法模式进行的图形绘制和汇总计算
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你的图元附近可能有一侧与其他构件图元接触了 两个图元之间存在扣减关系的 你按一下费F12 勾选显示所有构件 在三维状态下看看 是否存在我说的情况,另外看看图元是否布置的有偏位的现在存在。
2011-07-04 13:02:05
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看