• 在钢筋算量中,700*1200屋面梁如何设置钢筋和箍筋?

    在钢筋算量中,700*1200屋面梁(一跨)如何设置钢筋和箍筋。上部通长筋 11根三级25 的,下部纵筋为 20根三级25 9/11 , 支座纵筋为25根三级25 11/11/3 ,腰筋10根三级14。左右方向箍筋 C10@100/150(6),上下方向箍筋C10@100/150(10)。
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 按700梁断面上下排各11根通长筋 按03G101-1图集规定当箍筋为多支复合箍时采用大箍套小箍的形式该梁箍筋为6支箍,正好并符合箍筋是隔一拉一及大箍套小箍的箍筋方式。

    2011-07-05 11:30:25 

  • 你好,在构件集中标注中定义,

    2011-07-05 10:59:29 

  • 在钢筋算量中,700*1200屋面梁如何设置钢筋和箍筋? 定义构件 看图

    上部通长

    2011-07-05 11:12:29 

  • 一种方法,在集中标注里设置,另一种方法为在原位标注里输入详细数值,注意箍筋支数一定不能错

    2011-07-05 11:18:55 

  • 在钢筋算量中,700*1200屋面梁(一跨)如何设置钢筋和箍筋。上部通长筋 11根三级25 的,下部纵筋为 20根三级25 9/11 , 支座纵筋为25根三级25 11/11/3 ,腰筋10根三级14。左右方向箍筋 C10@100/150(6),上下方向箍筋C10@100/150(10)。 按正常框架梁定义,上部钢筋和下部钢筋在定义里直接输入,支座纵筋在原位标注里输入。腰筋在定义里输入,箍筋也在定义里输入,不能在定义里箍筋栏内输入的,在其他箍筋里输入。

    2011-07-05 12:56:37 

  • 按照图纸标注输入即可。 25的是直螺纹连接。其他绑扎。