GGJ2009中门离地高度和门的洞口高度应该怎么设置?
GGJ2009中门离地高度和门的洞口高度应该怎么设置? 比如图纸中,门窗表中给出1000*2100,建筑标高跟结构标高的相差100mm,钢筋软件中要不要把门的离地高度设成100mm?门的洞口高度要不要设成2100+100?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:在钢筋软件里计算洞口高度是按结构标高算的,所以按2200。
2011-07-05 17:57:06
-
不管是在钢筋里面还是在图形里面 都按结构标高布置就不会错 不能一下用结构标高,一下用建筑标高 那样算出来的量是错误的
2011-07-05 21:01:10
-
如果不抬高到2200的话,做了地坪后还有2100的门能安装吗
2011-07-06 07:58:45
-
门联窗中,中间是门,两边是窗,窗离地高度与门不一致时,怎么设置?
门联窗中,中间是门,两边是窗,窗离地高度与门不一致,软件中窗位置只能选择靠左或靠右,没有两侧布置,这种情况下如何设置及绘图呢?
-
一层和二层怎么输入门窗的离地高度?假如基础顶标高是-1m,首层结构标高-0.05 m,图纸写着门的离地高度是0,首层和二层的门离地高度是多少?
-
一层和二层怎么输入门窗的离地高度?假如基础顶标高是-1m,首层结构标高-0.05 m,图纸写着门的离地高度是0,首层和二层的门离地高度是多少?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看