加加 2011-07-06 16:05:33 | 四川省 钢筋算量GGJ2013 | 2170查看 2回答
关于布置次梁加筋的问题
图纸上说明交叉梁相交处和主次梁相交处都要设置每边3根附加箍筋 我在工程设置-计算设置中的框架梁 非框架梁中的次梁两侧共加箍筋数量都输入了6根 但是我绘图输入发现 很多梁该加附加箍筋的 原位标注信息里面次梁宽度 次梁加筋 都是空白的 只有一两根梁有附加箍筋 不知道怎么回事啊 照理说 在工程设置里面输入了附加箍筋数量 软件就会自动加上去的呀 求高手指点!!!!!
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
一、这个与你画梁的顺序与原位标注的顺序有关。 例一:先画主梁---再在主梁上画次梁---对主梁进行原位标注,这时在对主梁进行原位标注时,主梁就可以识别到次梁的宽度,次时计算设置中的次梁加筋就会显示在原位标注中。 例二:先画主梁---对主梁进行原位标注---再画次梁。这时,由于你对主梁的原位标注时还没有画次梁,所以就没有识别到次梁宽,也就是计算设置中的次梁加筋就没有。 二、对于次梁加筋给你个建议:建梁构件与绘制梁时,不去考虑次梁加筋。所以梁都绘制完后,利用软件提供的“自动生成吊筋”的功能,一次性装整楼的次梁加筋布置上去。
2011-07-06 16:15:58
-
你可以绘图后自动生成吊筋,输入钢筋信息即可;或者你可以在原位标注中直接输入钢筋信息
2011-07-06 16:11:13
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看